I Vy truhlíku , P=U.I tady přeci neplatí, protože se jedná o tři fáze (které jsou časově posunuty o 120°). Tady platí UxIx cos.f x2odmocnina ze 3. Je pravda, že cos.f můžeme u ohmických spotřebičů zanedbat. Úbytek napětí je v tomto nějak mimo mísu, pokud nechci kvůli úbytku o pár voltů opravovat výkon sporáku o desetiny směrem dolů. Spíš se mi zdá, že celý sklosporák má 8,6kW, ale i tak to bude brát cca 11.8A (zas to odhaduju, kdo by to chtěl počítat, ať si poslouží) a i při nerovnoměrném rozdělení výkonu do fází, jistič 3B 16A by měl být v pohodě. Jasně tam ale musí být nejméně kabel CU5x2,5mm3, nebo v síti TNC 4x2,5.