Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mala hodnota privodneho istica - 3f spotrebic

Pokud přívod ke sporáku umožňuje jištění 16A, mělo by to být O.K., protože v souběhu by sporák neměl trvale tuto hodnotu překročit (nebo jen zcela výjimečně). Nechce se mi to počítat, ale odhaduji, že 6,7kW 3f = cca 10,3A na fázi s tím, že při nesoudobém zatížení /sporák je složen z několika samostatně používaných spotřebičů/ by nemělo dojít k přetížení přívodu a tím i jističe tak dlouho, aby vypnul. Soudobost s ostatními velkými spotřebiči v bytě bude možná nutné "odladit" tak, aby se třeba nepralo, pokud se peče a vaří na všech plotnách současně... Zbývá ještě možnost přerozdělit je do různých fází, nebo použít přednostní proudové relé třeba pro bojler (?).

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny