Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Padání hlavního jističe

Praktikové tvrdí a já se k nim připojuji, že řešit selektivitu jištění v proudech do 100A je velmi problematické a závislé na okamžitém stavu sítě - tedy těžko předvídatelné a vypočítatelné. Že to nemá nic společného s proudovou hodnotou jističe a jeho momentálním zatížením v provozu, je nasnadě. Zkratový proud v případě, který uvádíte, tedy jistič i přívod ke spotřebičům jsou těsně u trafa (cca 300m), je tak veliký a jeho nárůst tak strmý, že je opravdu otázkou náhody, který jistič vybaví jako první, případně zapůsobí i několik jističů v řadě. Doporučuji vybrat jako jistič před elektroměrem, jistič s velikou zkratovou odolností (Ik) a odzkoušet to. V praxi by to řešila lépe kombinace pojistka/jistič/pojistka, ale u elektroměru být pojistky nesmějí již mnoho let (to jsem bylo ještě dítě, když to zrušili :-().