Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nieje v tomto prípade preťažený nulový vodič ?

Jednotlivé okruhy nie sú zatžené a 16A-ové ističe stačia, ale prípojka čo ide do garáža bude preťažená,keď je to kábel 5x2,5mm2. Tú sú vlastne 3 jednofázové obvody s 3kW-tovým zaťažením , tj dokopy 9kW-tov keď sú všetký radiátori naraz zapnutý,čo znamená,že cez nulový vodič tečie prúd 9000/230V=40A , a to je veľmi veľa pre prierez vodiča 2,5mm2.Nulový vodič zhorie.Na prípojku do gráža mali by ste dať
5x4mm2 meďený kábel.Dovolené zaťaženia vodiča závysí ešte aj od dľzky vodiča v našom prípade dľžka prípojky.