Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Topí pouze polovina radiátoru

Dobrý den. Bydlím v 1.patře paneláku a v jednom pokoji mi topí pouze polovina radiátoru(litinový,žebrový). V posledním patře by podle slov souseda mělo být odzvdušněno a stejný pokoj pode mnou v přízemí topí normálně. Nevíte,kde může být zakopaný pes? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď a ochotu.

Předmět Autor Datum
záleží pokud topí jen horní polovina, je to známka malého výkonu kotle. Zkrátka přitěče teplá voda,…
milan.cukrar 13.02.2012 21:58
milan.cukrar
Topí jen levá polovina,ta bližší rouře. Dál jakoby se to nedostalo.
major 13.02.2012 22:09
major
Zavzušněný tento tvůj radiátor, zarostlý ventil, zavřený ventil, jestli to netopilo nikdy tak může b…
Filuta 14.02.2012 00:26
Filuta
Opět Filuta dobře, jen se zeptám vy, jste to nezkoušel odvzdušnit? Nebo tam nemáte odvzdušnění?
milan.cukrar 14.02.2012 08:43
milan.cukrar
Ne, já mu tam nebyl odvzdušňovat :)).
Filuta 14.02.2012 14:33
Filuta
Přesně tak,není čím ten radiator odvzdušnit.
major 14.02.2012 16:18
major
Majore, pokud ten radiátor je "do kopce" k trubce, tak zřejmě je málo teplé vody.... poslední
milan.cukrar 14.02.2012 21:01
milan.cukrar
... zmiňovaný radiátor bude odvzdušněn do stoupačky tzn.do radiátorů v nejvyšším podlaží. Zkuste vzí…
Jurin 14.02.2012 15:19
Jurin

... zmiňovaný radiátor bude odvzdušněn do stoupačky tzn.do radiátorů v nejvyšším podlaží. Zkuste vzít vodováhu. Radiátor bude zřejmě špatně osazen (v protispádu). Na straně připojení musí být výš nebo musí být radiátor max. v rovině. Nikdy ne opačně!