Topí pouze polovina radiátoru
Dobrý den. Bydlím v 1.patře paneláku a v jednom pokoji mi topí pouze polovina radiátoru(litinový,žebrový). V posledním patře by podle slov souseda mělo být odzvdušněno a stejný pokoj pode mnou v přízemí topí normálně. Nevíte,kde může být zakopaný pes? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď a ochotu.
záleží pokud topí jen horní polovina, je to známka malého výkonu kotle. Zkrátka přitěče teplá voda, a v radiátoru se ochladí.
Buď je přivřen kohout nebo je málo teplé vody...
Topí jen levá polovina,ta bližší rouře. Dál jakoby se to nedostalo.
Zavzušněný tento tvůj radiátor, zarostlý ventil, zavřený ventil, jestli to netopilo nikdy tak může být i špatně nastavená druhá regulace.
Opět Filuta dobře, jen se zeptám vy, jste to nezkoušel odvzdušnit? Nebo tam nemáte odvzdušnění?
Ne, já mu tam nebyl odvzdušňovat .
Přesně tak,není čím ten radiator odvzdušnit.
Majore, pokud ten radiátor je "do kopce" k trubce, tak zřejmě je málo teplé vody....
... zmiňovaný radiátor bude odvzdušněn do stoupačky tzn.do radiátorů v nejvyšším podlaží. Zkuste vzít vodováhu. Radiátor bude zřejmě špatně osazen (v protispádu). Na straně připojení musí být výš nebo musí být radiátor max. v rovině. Nikdy ne opačně!