Pokud vyloučím možnost neprůchodnosti (??) toho hada v podlaze, tak se nabízí snad jen možnost zavzdušnění podlahové části. Múže tam být bublina, kterou průtok vody nedokáže vyhnat do hlavní zpátečky a pak přes kotel do místa kde jde vzduch vypustit. Pokud není podl. část vyspádovaná, což v rovině podlahy jde dost ztěží, tak při odvzdušňování na radiátoru vzduch tudy neodejde.
Každopádně odvzdušňovat při vypnutém čerpadle, lze-li to, tak při uzavřeném přívodu teplé vody od kotle, aby voda k odvzdušňovacímu místu šla pozpátku.
Pokud se to nepovede, může to být proto, že přes odvzdušňovací prvek je malý průtok, který nestačí na vytlačení vzduchu. Potom by mohlo pomoci, (v bytě trochu pohroma, únik vody), odpojit uzavírací ventil (termohlavici) od radiátoru, uzavřít přívod teplé vody k radiátoru a bublinu vytlačit zpětným větším proudem ze zásoby v expanzce do radiátoru. Potom vše smontovat zpět, nepouštět čerpadlo, neotvírat přívod teplé vody, doplnit expazku, odvzdušnit radiátor (raději všechny),opět doplnit úbytek vody, tlakovou expanzku dotlakovat a až potom otevřít uzavřené ventily a pustit čerpadlo. Snad to pomůže :puff: