Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stačí 16A na sporák v paneláku?

Dle příslušných norem:sporák musí být připojen tzv. "pevně", tedy ne přes vidlici do zásuvky (krom kombinovaných, kde je vidlicí připojena pouze trouba a zapalování plynu).
Technicky: příkon skloker.sporáku je cca8kW (cca 230V/35A), takže jednoznačně takto připojit na běžný zásuvkový okruh (16A) nelze, i kdyby byl jediným spotřebičem v okruhu.
Pro představu: Na Vámi uvedený okruh by mohla být v provozu zpravidla pouze 1 velká plotna, omezeně 2 malé, případně samostatně pečící trouba.:-(