Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Expanzni nadoba

Dobry den.Mam dotaz ohledne expanzni nadoby u kondenzacniho plyn.kotle.Mam od topenare namontovany kond.kotel ktery ma vnitrni ledvinkovou expanzni nadobu.Topenar me jako pojistku doporucil jeste jednu venkovni kterou me nasledne dodal a ja ze si ji na pripraveny vyvod s uzaviracim ventilem nasadim sam.Problem je ale v tom ze nadoba ve tvaru jablka o objemu 12L ma na spodku ventilek.Je ma domenka spravna ze se ma nadoba napumpovat?Pisi na ni max.6 baru,tlak pri vyrobe 1.5 baru.Pokud ano v jake fazi (kdyz uz do ni pustim vodu a pak pumpovat,dale do jakeho tlaku tedy?)Dekuji vam za radu.

Předmět Autor Datum
tady http://kutilska.poradna.net/q/view/47230-dopumpova ni-tlakove-expanzni-nadobyse něco podobného…
paul 07.01.2012 19:32
paul
6 bar je konstrukční tlak ( t.zv. tlaková zkouška ) na ten se zkoušel po výrobě. Provozní je 1.5 bar…
corve43 08.01.2012 20:59
corve43
Ach ty jednotky :-| Správně 1,5Bar = 150kPa = 0,15 MPa = 150000 Pa :i: poslední
Zerozero 08.01.2012 23:51
Zerozero

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru