Možno to chápem zle, ale počítam takto:
Prietokový ohrievač 22 kw, prevádzka cca hodinu denne = spotreba 22 kW za deň (z toho u mňa minimálne pol hodina počas "drahého prúdu").
Bojler 160 litrov, 2,3 kW prevádzka cca 3 hodiny denne (postupné dohrievanie) = spotreba 6,9 kW za deň. Počas intervalu s "drahým prúdom" odpojený cez HDO.
Bojler sa mi zdá výhodnejší nie len z hľadiska menších poplatkov za istič, ale aj z hľadiska spotreby silového prúdu - dochádza k rozloženiu ohrievacieho výkonu na dlhší časový úsek a teda menší odber prúdu. U prietokového ohrievača je okamžitá spotreba 22 kW.