Pokud není na expanzce uzávěr bude nutno vypustit vodu do úrovně expanzky, tak aby na expanzku nepůsobil tlak vody. Potom se změří tlak ve vaku, který by měl být roven tlaku vody v napuštěném systému topení plus 0,1 bar. Např. výška topení 7m tlak vzduchu 0,7 + 0,1 bar. Buď se pumpičkou dofoukne nebo upustí vzduch. Topení se znovu napustí a kompletně odvzdušní. Při napouštění musí tlak v topení přesáhnout tlak ve vaku expanzky (0,8 bar) odhadem o 0,3 až 0,5 barů. Expanza by měla být z poloviny naplněna vodou a z poloviny vzduchem, nechá se to zjistit poklepáním. Při provozu topení by měl tlak s teplotou nepatrně stuopat, po vychazení by se měl vrátit na svou původní hodnotu , ale ne níže. Netuším kolik litrů vody máte v topení ani jak velkou máte expanzku proto je tento postup tak trochu univerzální.
Pokud je před expankou uzávěr, vodu vypouštět nemusíte, uzavře se uzávěr, povolí se šroubení u expanzky aby unikl tlak a postupuje se stejným způsobem viz výše.