Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno protékajíci baterie (ještě jednou) + nastavení duomixu

Kolega má zcela pravdu v popisu správné funkce systému i funkce a účelu duomixu. Špatným používáním duomixu výrazně trpí kotel a komínové těleso (kondenzace). Dosavadní Vaše používání změnou polohy duomixu bylo správné: Kotel vždy topil na teplotu kotlového termostatu, tedy nekondenzoval(kromě necitlivého roztápění - "chci mít rychle teplo") a pokojovou teplotu jste regulovali ručně, nastavením duomixu. Nyní, po zařazení pokojového termostatu, přerušíte ohřev kotle po dosažení teploty v obýváku, ale kotel "svoji" teplotu ještě nemá a proto kondenzuje do komína i vnitřně (není to ta voda "ze stoupaček"?). Problém vidím v rozdílné úrovni poznání, doporučuji kontaktovat odborníka na regulaci vytápění, ale barák je to Váš, tak je to jenom Vaše volba, zda budete řešit věc jako "domádo" ;-)