Karma Mora 371 - kotel
Zdravím,
mám karmu Moru 371 přizpusobenou na topení.Mám takový problém že se mě stává že když kotel chci vypnout tak prostě pořád hoří a nezhasne.Termostat je umístěn v jednom pokoji a vedle kotle mám i vypínač udělaný na vypnutí.Když kotel jede tak termostat svít a funguje vše tak jak má což znamená že jede i čerpadlo,jenže když termostat usoudí že už je tepla dost tak vypne,vypne se čerpadlo,ale kotel (plameny pořád hoří vesele dál) což má za následek to že začne vřet voda v expanzní nádobě.Nestává se to pravidelně někdy třeba jednou za dva dny někdy pořád.Když ho dám manuálně vypnout tak prostě nevypne.Termostat normálně cvaká svítí když jede,když vypne přestane.Můžete mi poradit kde je chyba??Díky moc
přidírá se ti "membrána" ovládaná průtokem vody, která spíná plynový hořák. Rozeber, vyčisti, rozhýbej a promázni....
JJ děkuji.Rozebráno,vyčištěno,namazáno,pro jistotu ani nová "membrána" tak uvidíme jsetli to pomohlo,budu to pár dní monitorovat a snad O.K.Díky moc