Schválně jsem se koukal do norem a je tam jasně dáno:
El. rozvody jen nezbytně nutné pro napájení pevných elektrických zařízení umístěných v této zóně.
(zónu si představte jako ohraničení sprchového koutu či vany, navíc je tam povolené jen 12V DC, případně 25V AC, vyjjímkou je umístění bojleru nad vanou)
Takže dle normy tam ten rozvod nemá co dělat, nicméně revizák nejsem a koupelny nejsou zrovna můj obor. Chtělo by se to poptat toho, kdo bude dělat revizi. Ale zase předpokládám, že elektriku dělá někdo kvalifikovaný (nechte si předložit certifikát o splnění vyhlášky 50, pokud to dělá sám - on je dodavatel, měl by mít §8, pokud má šéfa měl by mít §6 a vy se v tom případě dohadujte se šéfem)
Norma je to ČSN 33 2000-7-701-ed.2: 2007