Zdravím všechny s následujícím dotazem:
Vytápím dům plynovým kotlem s nuceným oběhem. Kdysi dávno byl standard regulece prostorovým, pokojovým termostatem. Toto je už asi pase, tak jsem na všechny radiátory v domě (13 ks) nainstaloval termostatické hlavice s ventilem. A teď mě zajímá jestli se nestane nějaký průse*, když se všechny pokoje vytopí, a vlastně se uzavřou všechny ventily. Jak bude fungovat oběhové čerpadlo, když všechno bude zavřené?

Díky za informace, případně rady jak to ještě vylepšit.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Přesně jak píšou předešlí diskutující. V kotli by mněl být bezpečnostní termostat. který zabrání pře… nový
Matyas xl 11.10.2011 22:45
Matyas xl
Na kotli se má nastavit teplota podle venkovní teploty (máš-li ekvitermní regulaci, zajistí to venko… nový
Filuta 12.10.2011 00:24
Filuta
Díky všem za info, ale ekvitermní regulaci nemám, a pokojový termostat jsem vyhodil, protože nebyl n… nový
Karelst 12.10.2011 07:29
Karelst
Já jsem si pořídil bezdrátový programovatelný termostat z Jablotronu (dřív jsem měl podobný od Conra… poslední
Yarda 12.10.2011 10:48
Yarda

Přesně jak píšou předešlí diskutující. V kotli by mněl být bezpečnostní termostat. který zabrání přehřátí kotle. Znamená to , že v případě uzavření všech termoventilů bude ještě chvíli topit, než dosáhne onu kritickou teplotu a vypne se.To je ale pro případ nějaké havárie. Mělo by to být ale tak, že např v obýváku - největší vytápěné místnosti, bude elektronický termostat a na topeních budou obyčejné ventily.V ostatních místnostech pak už termohlavice.

Na kotli se má nastavit teplota podle venkovní teploty (máš-li ekvitermní regulaci, zajistí to venkovní teplotní čidlo spolu s nastavenou otopnou křivkou). Takže když kotel nemá "odbyt" tepla (všechny termoventily jsou zavřené), dosáhne rychle nastavené teploty a vypne. Čerpadlu chod do zavřeného potrubí nevadí, pak se také vypne. Pochopitelně jsou ještě další bezpečnostní termostaty, kdyby něco selhalo aby se kotel nezačal vařit a nerozpáral se. Pokojový termostat by se měl dát do nejstudenější místnosti, aby zajistil vytopení na pořádnou teplotu všude, teplotu místností snižujeme právě termohlavicí na radiátoru. Někteří lidé dají porostorový termostat do obejváku, aby si tím řídili teplotu přímo tam a doufají, že i v jiných pokojích to bude v pohodě.

Díky všem za info, ale ekvitermní regulaci nemám, a pokojový termostat jsem vyhodil, protože nebyl namontován ve studené místnosti, ale podle praxe z 80 let byl v obýváku, tedy v relativně teplé místnosti. Kotel pak vypnul, ale v ostatních místnostech ještě teplo nebylo. Proto jsem dal ty termoventily. Takto se zdá, že to funguje dobře, jenom mě zajímalo jestli nebude vadit čerpadlu, že nekoluje voda. A jak tady čtu, tak snad nevadí. Tak to nechám zatím tak a čas ukáže. Kotel vypíná na základě teploty nastevené přímo na něm. Tedy ne až při havarijní teplotě.
Díky všem za příspěvky.

Já jsem si pořídil bezdrátový programovatelný termostat z Jablotronu (dřív jsem měl podobný od Conrada, ale s tím jsem nebyl spokojený) tak nemám problém přenést jej do místnosti ve které se má hlídat teplota.