Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem konstrukce trámové podlahy-stropu

Zdravím.
Dělám půdní vestavbu také s pohledovými trámy a mě tam projektant nakreslil 240mm izolace, prkenný záklop, parotěsku a sádrokarton. Také z důvodu ,že trámy jsou nízko přesně skoro na milimetr tak jako u Vás a krokve mám 1250mm od sebe. Parotěska je přes trámy.Musel jsem to dělat tak,že jsem na pohledové trámy natloukl latě abych dostal sádrokarton co nejvýše na latě jsem natáhl parotěsku,potom jsem udělal nad parotěsnou folií rošt z latí místo záklopu a na rošt jsem dal 240mm izolace.Zespodu pod parotěsnou folií jsem kolmo na latě našrouboval prkna na která přišel sádrokarton. Ke třetímu bodu Vám nic neřeknu protože to nevím.

Reakce na odpověď