Copa cena, ucinnost je problem. Peltiery stoji par korun, ale hodi se tak pro minilednicky do auta, kde jednoduchost a odolnost pretlaci nevyhody. To uz by lip vysla lednicka s vyparnikem z vokna. A na provoz by mozna vyslo levnejc i to moje reseni z vodou z kohoutku. Schvalne by voko:
Voda z kohoutku 10°C
Vzduch 30 °C
tepelna kapacita vody 4 180
tepelna kapacita vzduchu 1 003
Pomer tepelnych kapacit je zhruba 1/4. Kg vody je zhruba litr, kilo vzduchu je zhruba kubik. Pozadovana teplota necht je 20°C
1l vody me teda ochladi 4m^3 vzduchu. Mistnost dejmetomu 30m^2, strop 2.5m, 75m^3. to je asi 20l. 1000l vody stoji 65Kc. Pokud bych tedy prutok chladicem nastavil na 20l/h(v dobre izolovanym baraku min...), tak me to za den bude stat 20*24=480l vody za 32.5Kc a mohlo by to slapat... Pro presnejsi vypocet by to chtelo znat tepelny ztraty, pak by se to dalo upocitat lip a presnejc.