Na troubu se nedostanu(chce to heslo) ale ta deska chce 30A jistic! To je peklo. Nevim co mas za jistic pred elektromerem(vic nez 3*32A?), ale v kazdym pripade to znamena novy privod pro desku natazeny min. 4mm^2 medi(tj vysekat stavajici draty), vymenit jistic a s velkou pravdepodobnosti si zazadat o navyseni rezervovanyho prikonu, zmenu jistice pred elektromerem(pokud to schvali, taky nemusi), novou revizi a smirit se s vyssi mesicni platbou.
Poohlidl bych se po desce s pripojenim na 400V a natahal draty pro ni(pokud je k dispozici), pokud neni 400V bude problem a bude se muset koukat po malo vykonych deskach.