Sádrokartový podhled
Ahoj lidi,
Prosím o radu. Stavíme svépomocí kanceláře a v projektu mame sádrokart. podhled s požární odolností s dola EI 30 , izol. 140 mm rockw. Chtěl bych se zeptat zda můžeme použít na dvojitou kovovou konstrukci desky Knauf RED 12,5 mm , jednopášť, a nebo tam musí být desky RED 15 mm, konstrukce bude zavěšena na dřev trámech.
Předem děkuji za názory . Bárt
Znám to jen u Rigipsu, domnívám se, že to Knauf má stejné. Pokud je to u podkrový tj trámy a na tom nějaká krytina, budete muset použít desku tl. RED 15mm. Pokud jsou nad trámy nosné stropy, stačí RED 12,5.
Ano konstrukce bude zavěšena na nosné trámy, jedná se o novostavbu. Horní část je již půdní prostor v budoucnu tam bude podkrovní byt.
Děkuji za radu !
barte, klidně GKF 12,5 mm + vatu. Jen mě je divné 140mm, páč na tepelnou izolaci je to hriozně málo, na požární hodně moc, jedině snad utlum hluku.
To je na kolaudaci?
Ano na kolaudaci, ta vata byla v projektu.
domnívám se, že pokud nedoložíte doklad o montáži proškolenou firmou, máte problém.
A sakra, nedá se zo nějak obejít, vždyť spousta lidí staví domy svépomocí a mimo třeba plynu, elektriky a pod. nic moc nedokládají
na SDK požární si musí pozvat, nebo sehnat za prachy doklad.
Tak to díky za radu,protože to jsem ani nevěděl,a zřejmě bych tedy narazil.Ještě se zeptám stačí jen faktura s razítkem, anebo to musí být nějaký zvláštní formulář,abych se nenapálil.
Pro hasiče budete potřebovat certifikát na protipožár, že Vám to montovala proškolená firma a prohlášení, že konstrukce odpovídají požárním a technologickým předpisům firmy Rigips ( Knauf ). U nás bez toho protipožární věci nezkolaudují.