Prahy venkovnich dveří
Delali jsme nove podlahy v RD. Ve skladbe sterk beton, hydroizolace, polystyren, beton. Nevite nekdo jak se s touto podlahou vychazi z RD ven, jde mě o to ze kdyz vyvedu beton z RD ven(vlastně pod prahem venkovních dvěří(ty jsou usazeny jen je pod nimi mezera)) pak tam vlastne skrz ten beton budu mit tepelny most. Dekuji
Můžete požít pod dveře tyto tepelně izolační desky z pěnového skla s extrémní pevností v tlaku FOAMGLAS® F, když tam nechcete mít most, které se používají na první šár zdí, kterými je pak dokonale napojena izolace podlahy a fasády.
http://vyrobky.estrechy.cz/k-ff-Tepelne-izolace-z- penoveho-skla
vlastně takto to vypada po prvnim betonu. ted se bude davat polystyren a druhy beton
200805142020_vahorys.jpg]www.jirikovovideni.eu
obrazek z www.jirikovovideni.eu
takze mam dat FOAMGLAS® F primo pod ten prah, podlahovy polystyren dotahnou az k FOAMGLAS® F a dobetonovat take k FOAMGLAS® F. Takze pod tim prahem bude pouze FOAMGLAS® F ve vysce rovnajici se vysce polystyren + beton ?
Přesně tak, tyto desky mají stejné tepelněizolační vlastnosti jako polystyren.
děkuji za radu