Kontroluje sa:
- tesnosť spojov na únik plynu, najčastejšie detektorom
- funkčnosť a stav armatúr plynového rozvodu
- funkčnosť ochrán / sledovanie plameňa, havarijný termostat
- prívod spaľovacieho vzduchu / správnoť a priechodnosť otvorov v kotolni, u turbo prevedenia stav potrubia privádzajúceho vzduch
- spalovanie /obsah CO2 a obsah CO !
- celkový stav /stav horákov, funkčnosť automatiky, meracích a ovládacích prvkov, úniky vody a pod
a dalej čo síce priamo nie je predmetom prehliadky kotla ale súvisí s prevádzkou :
- platnosť revízie komínu
- funkčnosť poistného ventilu topnej sústavy
- kontrola prítomnosti vzdušného vankúša v expanzomate / veľmi častá chyba /
rozsah prehliadky závisí od výkonu kotla