Vypocet celkoveho prikonu el.spotrebicu ve firme (kvuli hlavnimu jistici)
Ahoj,
chtel jsem se zeptat na toto: po rekonstrukci kancelarskych prostor resime navyseni hlavniho jistice. Jedna firma nam spocitala celkovy prikon 64 kW a navrhuje navyseni jistice na 80 A, druha firma spocitala prikon na 110 kW, a navrhuje hlavni jistic 125 A (pc, servery, UPS, osvetleni, vzduchotechnika, klimatizace, zasuvky, drobne spotrebice). Moc tomu nerozumim, sam si na to netroufam, takze hledam jeste treti zdroj informaci, protoze cena za navyseni je celkem vysoka, stejne tak mesicni poplatky.
Pokud byste doporucili nejaky zpusob, jak tento vypocet provest, budu rad. Samozrejme mne napadlo zadat to nejake firme, ale je to mala, nezajimava zakazka, do ktere se moc nehrnou.
Predem diky,
M.