1. To, že něco jede na plný výkon ještě opravdu neznamená, že taky rychleji dojde ke zničení. Provozuji oběhová čerpadla na plný výkon už 6 let a nevidím že by jim to nějak vadilo.
2. Voda v systému opravdu koluje rychleji, ale do svého okolí nepředá všechno teplo které nese. Do kotle se tudíž vrací s vyšší teplotou a kotel pak nemusí tolik dohřívat.
Topná voda si musí nést přebytek tepla, jinak to nejde uregulovat.
Do kotle se musí vracet voda s teplotou minimálně 60st. celsia ( někde se říká, že 65st.).Při nižší teplotě vratné vody vám bude na stěnách výměníku v kotli kondenzovat vlhkost z paliva = koroze kotle = jeho dřívější "smrt".