obvykle se expanzka plní na 1,2-1,4 atm, tlak v soustavě aby byl při horké vodě do max. 1,8 atmosfér…
lk 16.12.2009 14:34
lk
Neočekával jsem konkrétní číslo, spíše návod, jak tlak určit. Určitě bude jiný tlak pro přízemní roz…
radek01 16.12.2009 14:42
radek01
Pokud je to tlaková soustava, je daný minimální tlak cca 1atm (aby voda nevařila a nepropálil se vým…
lk 17.12.2009 08:41
lk
OK. Díky
radek01 17.12.2009 11:53
radek01
Je vidět ,že o tom nic nevíte ale většinou se expansomat tlakuje o jednu desetinu méně než je provoz…
mates 111 11.01.2010 22:11
mates 111
Je vidět,že tomu opravdu rozumíte! Jednoduchá pomůcka je, výška domu + 0.2 baru, foukáse při prázdné… nový
lesta 27.01.2014 19:32
lesta
Tak je to správně, promluvil odborník. Lépe bych to nesesmolil. :beer:
Skipi 01.10.2010 17:40
Skipi
jenže my v expanzce namáme žádný tlak,když otevřu ventilek, tak žádný vzduch neuniká ale na budíku u…
kubinčák 01.10.2010 19:12
kubinčák
jenže my v expanzce namáme žádný tlak,když otevřu ventilek, tak žádný vzduch neuniká Ak v expanzoma…
Joseph 01.10.2010 20:07
Joseph
jenže když doufoukám vzduch, tak se to přece zavzdušní?né? a nebude to topit
kubinčák 01.10.2010 22:54
kubinčák
ne,je to duše.stlačí se ti voda a budeš asi muset upustit.Mohl by propustit ventil. nový
standa3666 18.12.2015 16:03
standa3666
čéče už asi odpověď nepotřebují.Otázka je stará 6 let.:-) nový
milkaaa 18.12.2015 16:11
milkaaa
stlačí se ti voda to těžko. poslední
jirka44 18.12.2015 16:45
jirka44

Pokud je to tlaková soustava, je daný minimální tlak cca 1atm (aby voda nevařila a nepropálil se výměník v kotli - tenhle tlak si všechny kotle hlídají a při nižším odmítají topit, padnou s chybou).
Maximální tlak je rozumné držet pod 2 Atm., kvůlivá pevnosti kdečeho (zase kotel má vestavěný pojistný ventil na cca 2,5atm.

Možná se ptáš, jak se seřídí expanzka:
při beztlaku ze strany vody na expanzku tuto nafouknout na cca 1,2 Atm, pak teprv napustit vodu do systému. Pokud už tam voda je, musíš zavřít kohouty do kotle, z kotle vypustit vodu, pak natlakovat vnitřní expanzku, otevřít kohouty do kotle a dopustit vodu, aby tlak v soustavě byl o chlup nižší, než jsi dal do expanzky(při studené vodě).
Jak se bude voda ohřívat bude se v expanzce přesouvat membrána a stlačovat její "vzdušnou polovinu", takže tlak v soustavě vody bude stoupat jen velmi málo (o 0,1-0,3atm). Pokud ti stoupne výš(případně dokonce přetéká voda z pojistného ventilu), nebyla expanzka natlakovaná dost, tj. nebyla na začátku plná vzduchu, takže před vodou, která se do ní tlačí, nemá membrána kam uhnout.

UFF.

Je vidět ,že o tom nic nevíte ale většinou se expansomat tlakuje o jednu desetinu méně než je provozní tlak kotle .myslím že kopeček maá kotel protherm a tyto věci by měl řešit servisní technik při roční prohlídce za kterou je placen ,pokud se tak něděje je třeba vymněnit servisního technika a né si opravovat kotel svépomocí.A ono je také možné,že ta expanska v kotli bude malá na systém kde je provozována a rady typu "nafoukni to víc poj.ventil to udrží" jsou zcestné.

jenže my v expanzce namáme žádný tlak,když otevřu ventilek, tak žádný vzduch neuniká

Ak v expanzomate nemáš vzduch, vlastne nemáš expanzomat. Dofúkať !

slyšel jsem že doi té expanzky nemůžu nic foukat

nelám si s tým hlavu, zrejme si niekde-niečo počul-čítal o použítí dusíku, u teba doma je totálna zbytočnosť sa tým zapodievať