Tlak v ústředním topení
Ahoj všichni,
jaký má být tlak vody v ústředním topení a na kolik se má nafoukat expanska?
Ahoj všichni,
jaký má být tlak vody v ústředním topení a na kolik se má nafoukat expanska?
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
obvykle se expanzka plní na 1,2-1,4 atm, tlak v soustavě aby byl při horké vodě do max. 1,8 atmosféry.
Neočekával jsem konkrétní číslo, spíše návod, jak tlak určit. Určitě bude jiný tlak pro přízemní rozvod a jiný tlak pro 3-podlažní dům.
Pokud je to tlaková soustava, je daný minimální tlak cca 1atm (aby voda nevařila a nepropálil se výměník v kotli - tenhle tlak si všechny kotle hlídají a při nižším odmítají topit, padnou s chybou).
Maximální tlak je rozumné držet pod 2 Atm., kvůlivá pevnosti kdečeho (zase kotel má vestavěný pojistný ventil na cca 2,5atm.
Možná se ptáš, jak se seřídí expanzka:
při beztlaku ze strany vody na expanzku tuto nafouknout na cca 1,2 Atm, pak teprv napustit vodu do systému. Pokud už tam voda je, musíš zavřít kohouty do kotle, z kotle vypustit vodu, pak natlakovat vnitřní expanzku, otevřít kohouty do kotle a dopustit vodu, aby tlak v soustavě byl o chlup nižší, než jsi dal do expanzky(při studené vodě).
Jak se bude voda ohřívat bude se v expanzce přesouvat membrána a stlačovat její "vzdušnou polovinu", takže tlak v soustavě vody bude stoupat jen velmi málo (o 0,1-0,3atm). Pokud ti stoupne výš(případně dokonce přetéká voda z pojistného ventilu), nebyla expanzka natlakovaná dost, tj. nebyla na začátku plná vzduchu, takže před vodou, která se do ní tlačí, nemá membrána kam uhnout.
UFF.
OK. Díky
Je vidět ,že o tom nic nevíte ale většinou se expansomat tlakuje o jednu desetinu méně než je provozní tlak kotle .myslím že kopeček maá kotel protherm a tyto věci by měl řešit servisní technik při roční prohlídce za kterou je placen ,pokud se tak něděje je třeba vymněnit servisního technika a né si opravovat kotel svépomocí.A ono je také možné,že ta expanska v kotli bude malá na systém kde je provozována a rady typu "nafoukni to víc poj.ventil to udrží" jsou zcestné.
Je vidět,že tomu opravdu rozumíte! Jednoduchá pomůcka je, výška domu + 0.2 baru, foukáse při prázdné expanzní nádobě, tedy bez vody.10m = 1bar = 1atm
Tak je to správně, promluvil odborník. Lépe bych to nesesmolil.
jenže my v expanzce namáme žádný tlak,když otevřu ventilek, tak žádný vzduch neuniká
ale na budíku ukazuje nějakých 90 čehosi
slyšel jsem že doi té expanzky nemůžu nic foukat, tak k čemu to je?
Ak v expanzomate nemáš vzduch, vlastne nemáš expanzomat. Dofúkať !
nelám si s tým hlavu, zrejme si niekde-niečo počul-čítal o použítí dusíku, u teba doma je totálna zbytočnosť sa tým zapodievať
jenže když doufoukám vzduch, tak se to přece zavzdušní?né?
a nebude to topit
ne,je to duše.stlačí se ti voda a budeš asi muset upustit.Mohl by propustit ventil.
čéče už asi odpověď nepotřebují.Otázka je stará 6 let.
to těžko.