Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přístavba chaty a elektroinstalace

Dobrý den,na chatě mám starou instalaci v hliníkovém rozvodu,
(světla a zásuvky)hodlám ji o 2,3 m rozšířit,je nutné předělávat všechny rozvody i stavající na rozvod v mědi nebo mohu na stávající rozvod v hliníku napojit nový rozvod v mědi?
Změna předmětu, původně: elektroinstalace (Kurt)

Předmět Autor Datum
Samozřejmě to jde,i když jsou s tím problémy.Pokud se na svorkovnici setká měď s hliníkem,hrozí elek…
Jabraka 09.05.2009 19:38
Jabraka
Jde to a nejsou problémy. Na to je speicál podložka CUPAL, svorka WAGO kde koroze nehrozí a žádný čl…
Rce 09.05.2009 23:05
Rce
Jde také o to, jak byla dimenzována původní elektroinstalace a co chcete mít v té přístavbě za spotř…
Kurt 09.05.2009 20:23
Kurt
už jsem to tu jednou psal. svorky WAGO a přechodová pasta 2,5AL=1,5CU
mik.miky 09.05.2009 20:40
mik.miky
V přístavbě vzniknou dvě místnosti a v každé bude jedna zásuvka a jedno světlo - NIC VÍC.
ferrari 10.05.2009 07:29
ferrari
jo tak to bude asi v pohodě. pokud to dovolí jištění. ale asi bych se toho nebál. pokud je to jen je… poslední
mik.miky 17.05.2009 21:57
mik.miky

Jde také o to, jak byla dimenzována původní elektroinstalace a co chcete mít v té přístavbě za spotřebiče.
Předpokládám, že by se na tu elektroinstalaci měl podívat odborník - my o ní nic nevíme. Až přijde ten pán s 5 interpunkčními znaménky na 4 slova, tak vám to vysvětlí.