Hl.jistič
Zdravím všechny kutili..mám dotaz ohledně jističe na chalupě.jako hlavní a jediný jistič mám starý 10Ampérový.problém spočívá v tom,že při přitápění přímotopem po chvíly spadne.Týka se to i například zaplé mikrovlnky a nahřívajícího bojleru atd atd. prostě nemohu mít zapnuto více spotřebičů najednou.Můj dotaz zní podle čeho se určuje jistič,který se může použít(chtěl bych ho vyměnit za silnější 16A)a kdo je v moci to provést)Eonaci,elektrikář...)díky za odpovědi
Nepíšete zda 1 fázový nebo třífázový !!!
Požádat na telefonu E ON o infromaci aby Vám poslali tiskopisy k navýšení spotřeby. Telefon je na E ON stránkách!
Dříve se dávala na rekreační chalupy jen 10A jistič. Dnes Vám /pokud budou chtít/ dají i 25A ale zaplatíte nějaké peníze /u rod domků to je 500 Kč za AMPÉR !!!!!/ u rekreačních se zeptáte na lince . Tj 16-10 =6*500=3000.-Kč
Musíte si potom zadat u elektrikáře tuto práci. a udělat revizní zprávu , potom vše zsalat na EON......a tak dále....více na tel. informační lince.....
Pokud se vám první rada nelíbí, existuje prioritní relé, které vypne to, co může počkat, když si pustíte to, co potřebujete jako prioritní. Přímotop doporučuji přepnout na půlku - 1000W.