Když je to ve stavu PI regulace, tak spíná tak po 2 minutách, dobu zapnutí lze nastavit, pro plynový kotel se doporučují ony dvě minuty. Plynovému kotli naprosto nevadí ani častější zapalování. Pozor ovšem! Zásadně nedoporučuji mít trvale otopnou vodu na 80°C, je zbytečně velká spotřeba plynu. Teplotu otopné vody je vhodné nastavovat vzhledem k mohutnosti venkovního mrazu. Ekvitermní regulace (termostat na baráku venku) se dovede sama postarat o správnou teplotu vody. Zhruba (záleží na typu kotle, spočítaném průtoku atd) je vhodné nastavovat asi takto:
venku teplota vody
do 0°C...45°C - 50°C
do -5°C...60°C
do -10°C...70°C
do -15°C...80°C
-20 a víc 90°C